第三类防雷建筑物在低压电源引入的总配电柜处未设I级试验的电涌保护器,属于违反强标(GB50057-2010第4.4.7条第1点)还是违法强条(GB50057-2010第4.3.8条第4点)?

正确答案: 设计在低压电源引入的总配电柜处未设置电涌保护器,属于违反强条:《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.8条
第4款。
设计在低压电源引入的总配电柜处未采用I级试验的电涌保护器属于违反强标:《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.4.7条第1款。
答案解析: