多做题,通过考试没问题!

风电场运行管理

睦霖题库>材料能源行业技能考试>风电场运行管理

电流互感器二次为什么不许开路?开路后有什么现象?如何处理?

正确答案: 断路器跳闸后不得强送。此时首先检查保护动作情况及有关一次回路,如检查电容器有无爆炸、鼓肚、喷油,并对电容器的断路器、电压互感器、电缆等进行检查,判断故障性质。如无上述情况,而是由于外部故障造成母线电压波动而使断路器跳闸,经15分钟后允许进行试合闸。
电流互感器二次为什么不许开路?开路后有什么现象?如何处理?电流互感器二次开路时,阻抗无限增大,二次电流等于0,一次完全变成激磁电流,在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面,原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。电流互感器二次开路时,产生的电势大小与一次电流大小有关,在处理时要将负荷减小或负荷为0,然后带上绝缘工具进行处理,在处理时应使用相应的保护装置
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题