离子膜电槽跳闸(或全停直流电),透平岗位该如何处理?
正确答案:
氯气系统瞬间出现大负压,处理步骤:
1、与调度确认离子膜电槽已跳闸;
2、迅速打开小透平机组大回流自控阀,关闭出口阀,打开通往事故氯自控阀;
3、如果系统还是负压较大,侧根据氯气压力,关小其中一台小透平机入口阀,同时手动打开机组回流旁路手动截止阀。
4、联系离子膜岗位要求氯气总管管道破空,继续用小透平机把氯气系统里的残余氯气抽完。
