某一容器采用双法兰差压变送器测液位,如下图示,其中液位变化范围H=2500mm,被测介质密度ρ=0.8×103kg/m3,双法兰毛细管中硅油ρ油=0.95×103kg/m3 安装前如何调校? 

正确答案: 安装前按照负迁移的方法对仪表进行调校,负迁移量为:
P负=Hρ油.g=2.5×0.95×10×9.8=23.275kpa
调迁移弹簧把仪表量程调到23.275~0kpa,对于迁移量已调好的双法兰差压变送器模拟安装,现场相距垂直高度2500mm,按普通不带法兰的差压变送器的调校方法输入0~19.6kpa的差压信号对其进行调校。