防火墙的燃烧性能与耐火极限有什么规定?

正确答案: 防火墙是防火分区的主要构件。它是由不燃烧材料构成,耐火极限不低于3小时。防火墙的构造应符合下列要求:
(1)防火墙应直接设臵在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质
防火墙体可不受此限。防火墙的构造应使防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
(2)防火墙应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.5小时,高层厂房(仓库)屋面板的耐火极限低于1小时时,防火墙应高出不燃烧体屋面0.4米以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5米以上。防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于4米,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的措施。当单层、多层建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5小时的不燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不高出屋面。
(3)当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面,当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4米以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2米的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
(4)防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设臵固定的或火灾时能自动关闭的且耐火极限不低于1.2小时的防火门窗。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2米;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭、耐火极限不低于0.9小时的防火窗时,该距离可不限。
(5)可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。防火墙内不应设臵排气道。
(6)建筑物内的防火墙不宜设臵在转角处。如设臵在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4米。