发电机转子绕组接地的原因及防止措施有哪些?

正确答案: 发电机转子绕组由于主绝缘损坏导致接地的原因很多,但从转子接地故障分析来看,主要原因有以下几点:
(1)制造质量不良。
(2)检修质量不高。
(3)遗留导电金属车削物或渣料等杂物。
(4)氢气湿度过大。
防止转子绕组接地故障的措施有:
(1)改进设计,提高制造质量。
(2)防止转子受潮。
(3)防止异物落入通风孔内。