某单位新建一办公楼,建筑面积8600m2,建筑物檐高16.75m,地上4层,砖混结构,每层均设置构造柱和圈梁,现浇钢筋混凝土楼板。施工中发生了如下事件: 事件一:为方便施工,项目经理要求施工时先浇构造柱后砌砖墙。 事件二:四层砌筑砂浆强度不合格(偏低),但经原设计核算满足结构安全和使用功能要求。 砌筑砂浆强度不合格的原因和防治措施有哪些?
正确答案:原因:
1) 水泥、外加剂、砂子、掺合料等原材料质量不合格。
2) 配合比不合理或计量不准。
3) 砂浆搅拌质量差。水灰比控制不好,搅拌不均匀,和易性、饱水性查差等。
4) 砂浆拌制后,使用前停息时间过长。
5) 砂浆品种与设计不符。
防治:
1) 加强检查,确保原材料质量合格。
2) 由有资质的试验室按规范和图纸设计要求配制出合理的配合比。
3) 按重量比计算,并确保计量准确。
4) 控制好投料顺序、水灰比、搅拌时间等,确保搅拌质量。
5) 确保拌制后的砂浆在规定时间内使用完。
