多做题,通过考试没问题!

电力调度员

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力调度员

江苏电网对有反向互感的线路另序补偿系数整定原则如何考虑?

正确答案: 具有反向互感的特殊线路,数学模型难以建立,现有计算程序不能准确计算零序电流大小和零序分支,现暂按下列原则整定:
1、零序电流保护:
①方向零序电流Ⅰ段:可靠系数取1.5,躲对侧母线故障电流,若无保护范围,停用。
②方向零序电流Ⅱ段:配合系数取1.3以上,与相邻线路高频保护配。
③方向零序电流Ⅲ段:灵敏系数取1.5以上,保全线灵敏度。并力争正常方式下,逐级配合。
④方向零序电流Ⅳ段:按100欧接地电阻考虑,取小于300安。
2、接地距离保护:
为了避免发生零序保护失去选择性,在微机保护中,对于有特殊互感的线路,零序补偿系数取零,接地距离Ⅱ段灵敏度取3.0以上,微机"11"保护中XDZ阻抗元件(保护线路末端故障)灵敏度取4.0以上。
采取以上措施后,由于零序功率方向可能失去选择性,还可能造成高频闭锁零序保护和零序后备保护不正确动作。
因此,正常方式下要求相关线路高频投,任何一线路高频全停时,要求该线路两侧相间距离有灵敏度段时间改0.6秒、方向零序有灵敏度段时间改0.6秒,为系统解环点。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题