某供电公司送电工区带电班的工作负责人任××(高级工)等8人,在热桃线水泥分线5号转角塔带电更换脏污绝缘子。在换外角中横担吊串时,许××(男、26岁、中级工)从上线引流线与中横担的间隙中爬进横担头挂线点处直接操作,许向横担内角转移无头绳时,右手抓在横担拉铁上,起身时忘记背后上方带电的引流线,因工作负责人没按规程规定设专职监护人,塔下监护人任××此时对许又失去监护,发生了引流线对许××左肩放电。许××左肩、右臂、后颈感电烧伤,右手严重烧伤,在小臂处截肢,造成重伤。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定。

正确答案: 事故原因分析
(1)作业中不认真执行工作监护制度,在转角杆塔上更换脏污绝缘子,应属复杂或高杆塔上作业,按《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)带电作业中8.1.5条规定的“复杂的高杆塔上的作业应增设(塔上)监护人”。而许××在塔上作业时,工作负责人不但没按上述规定增设塔上监护人,自己在塔下也未对许××进行认真监护,所以才发生了带电的引线对许的左肩放电,是发生事故的主要原因。
(2)作业现场安全距离不够。在转角杆塔上进行作业前,工作负责人没有会同作业人员一起对作业过程中有无触及带电部位、安全距离是否满足作业过程中的安全要求、是否需要采取可靠的绝缘隔离措施等进行现场实际观察和认真讨论,作业人员就冒然登杆进行作业,是发生事故的重要原因。
(3)作业人员的安全意识和自我保护能力差。在较复杂的杆塔上进行作业,作业人员对工作负责人出现的没有指出作业中可能发生触电危险、没有考虑安全距离是否满足作业中的安全需要和没有增派杆塔上专职监护人等一系列违章作法,均未提出异议。这都说明了作业人员安全意识和自我保护能力差,对自身在作业中,怎样才能不发生触电事故缺乏防护能力。特别是作业中自己竟然忘记了背后上方有带电的引流线。因此应对事故发生负有一定的责任。
违反的安全规定
(1)严肃认真地执行工作监护制度。
(2)作业现场必须保证足够的安全距离。发现最小安全距离满足不了要求时,“必须采取可靠的绝缘隔离措施”。
(3)提高作业人员的安全意思和自我保护能力。做到“我不伤害自己、我不伤害别人,我不被别人伤害”。
答案解析: