计算题:某换热器用水冷却油,传热系数K为400W/(m2·K),换热器传热面积为17.4m2,平均传热温差为40.32K,冷却水温度由20℃升至50℃,水的平均等压比热容为4.18kJ/(kg·K),求冷却水用量。
正确答案:
①先求热负荷
传热速率方程Q=KAΔt=400×17.4×40.32=280627.2W
②求冷却水用量
根据公式W水=Q/[Cp水·(t2-t1)]=280627.2/[4.18×103×(50-20)]
≈2.24kg/s
=8.064t/h
冷却水用量为8.064t/h。
传热速率方程Q=KAΔt=400×17.4×40.32=280627.2W
②求冷却水用量
根据公式W水=Q/[Cp水·(t2-t1)]=280627.2/[4.18×103×(50-20)]
≈2.24kg/s
=8.064t/h
冷却水用量为8.064t/h。
答案解析:有