压缩机吸入气体温度高于应有温度的原因是什么?并指出处理方法.

正确答案: 原因分析:(1).系统制冷量不足、则吸入气体过热度较高。
(2).膨胀阀及工业管堵塞
(3).膨胀阀开度小、供液量小
(4).吸气管路绝热不良
处理方法:
(1).向系统内充制冷剂。
(2).检修及清理。
(3).加大供液量。
(4).检修绝热层、必要时更换绝热材料。