设备外绝缘的污秽等级划分应考虑哪些因素?

正确答案: 设备外绝缘的污秽等级应根据各地的污湿特征、运行经验并结合其表面污秽物质的等值附盐密度(简称盐密)三个因素综合考虑划分,当三者不一致时,应依据运行经验决定。
运行经验主要根据:
(1)现有运行设备外绝缘的污闪跳闸和事故记录
(2)设备在系统中的重要性及其发生污闪事故损失和影响的程度:
(3)应结合本地区采用其他防污闪措施的经验
(4)科学的预见性,工程设计应给运行管理留有适当的安全运行裕度。
答案解析: