某供电局一大用电客户新装一电能计量装置,安装0.5级变比为600/5的电流互感器,而实际上该用电负荷波动范围大,经常远行于低负荷下。试分析选择电流互感器存在的问题。

正确答案: 由于电流互感器的准确度对电能计量装置的综合误差有较大的影响,所以在选择电流互感器的准确度等级时,应特别谨慎,尽量选择使用宽负载(S级)电流互感器。
在日常的工作中,工作人员往往忽视这一点,将S级互感器视同普通互感器对待,不能正确选择使用,结果造成计量装置产生了较大的计量误差。
以0.5S级和0.5级电流互感器为例,就误差极限值对比分析。在低负载条件下,0.5S级电流互感器的比差值和相位差值,都远远小于0.5级电流互感器。也就是说,虽然都是0.5级电流互感器,但是在低负载情况下,0.5S级电流互感器的准确度是要远远高于0.5级电流互感器。
答案解析: