多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

某110kV变电站,10kV甲线在运行过程中A相发生线路全接地故障,在值班员汇报的过程中,10kV乙线B相又发生线路全接地故障,除此之外站内所有设备及其他线路无其他故障发生,假如你是该站值班员,请分析在这种情况下可能会有哪些保护告警、保护动作及异常情况?(注:该站10kV出线电流互感器均为不完全星形接线)

正确答案: 首先发10kV母线接地,且10kV母线A相电压变为零,B、C两相电压升为线电压,当10kV乙线B相发生线路全接地故障时,10kV甲线、乙线过流保护动作跳闸,重合闸动作不成功,后发10kV母线接地,此时10kV母线B相电压变为零,A、C两相电压升为线电压。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题