多做题,通过考试没问题!

配电线路工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>配电线路工

试述利用旧线带新线法更换35KV线路导线的做法?

正确答案: 线路停电,作好安全措施,合理安排线轴位置,打好临时拉线,须交叉跨越时应先搭好跨越架。做好放线紧线看弧垂等有关地面工作。由工作人员统一指挥,由一名有经验的工作人员带几名工作人员看线轴,沿耐张段设置必要的监护人员。做好通讯联络工作,在每一杆塔上挂好滑车,松开需要更换的旧导线,将旧导线放进滑车内,然后在一端耐张杆将新旧导线缠好,要保证新旧导线接头不出毛刺,不卡滑车,同时在另一端耐张杆用钢丝绳与旧导线连接好,作好紧线工作。
在检查耐张段内全部旧导线都已放进滑车,没有卡阻现象,并将工作人员撤下杆塔后,即可以用牵引工具,人力或其他牵引设备紧线牵引导线。拖线时要加强监护,新旧导线不要在滑车内卡住,作好通讯联络,注意紧线速度,新导线放线结束后,在一端耐张杆挂好导线,看弧垂人员,登杆人员作好准备,在另一端耐张杆塔处紧线。紧线完毕后检查验收施工质量,拆除工器具,撤离现场。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题