多做题,通过考试没问题!

电网运行及调度考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电网运行及调度考试

电网发生振荡时应如何处理?

正确答案: 电网发生振荡时的处理原则是一般应先采取人工调整发电厂出力使系统恢复同步,若不可能同步,则应在适当的地点将电网解列,待振荡消除后,再恢复各电网的并列。
当电网发生振荡时,采取人工调整措施恢复同步的条件是使送受两端频率相等,以便将各发电机拖入同步,此时要求网内所有发电厂和变电站运行人员在不等电网高度发布指令前,即立即采取恢复电网正常频率的措施。具体包括以下处理:
(1)不论电网频率是升高或降低,各电厂及有高压设备的变电站,都要尽快利用设备的过载能力,按发电机事故过负荷的规定,最大限度地提高励磁电流和加大无功补偿设备的容性电力输出,以提高电网电压直至振荡消除或到最高允许值为止。此时,禁止停用发电机强行励磁装置和电压调整装置。
(2)发电厂应迅速采取措施恢复正常频率,办法为:送端高频率的发电厂,迅速降低发电出厂,直到振荡消除,但频率不得低于49.5Hz;受端低的发电厂,应充分利用备用容量的事故过能力提高,直至消除振荡得到正常频率为止。
(3)振荡时频率降低的电网,除低频减负荷装置动作切除部分负荷外,必要时也可按事故停电顺序拉路限电,以迅速恢复电网的同步运行。
(4)争取在3~4min内消除振荡,否则,应在适当地点解列。
此外,当因大容量机组失磁引起电网振荡时,若运行人员调整不当使励磁到零,则应立即加起励磁,消除振荡,否则应立即将失磁的机组解列,防止扩大事故,当失磁保护投入时由保护动作解列机组。
凡因投入运行设备操作不当引起振荡,1min不能拖入同步时,应立即断开该设备。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题