叙述《交流高压断路器检修规范》中SF6断路器气体系统检修的项目及技术要求。
正确答案:
SF6气体系统检修项目:
(1)SF6充放气逆止阀的检修:更换逆止阀密封圈,对顶杆和阀心进行检查。
(2)对管路接头进行检查并进行检漏。
(3)对SF6密度继电器的整定值进行校验,按检修后现场试验项目标准进行。
技术要求:
(1)顶杆和阀心应无变形,否则应进行更换。
(2)SF6管接头密封面无伤痕。
(3)密度继电器整定值应符合制造厂规定。
