多做题,通过考试没问题!

注册设备工程师(暖通空调)

睦霖题库>注册公用设备工程师>注册设备工程师(暖通空调)

某全空气空调系统,冬季室内设计参数为:干球温度18、相对湿度30%,新风量为900m3/h,排风量为新风量的80%。冬季室外空调计算参数为:干球温度-10,大气压力1013hPa 计算空气密度1.2Kg/m3,比热容为1.01KJ/Kg.K,设置排风显热回收装置,排风显热回收效率为60%,不考虑热回收装置的热损失,请问热回收装置新风送风温度为()

  • A、-5~-3
  • B、3~0
  • C、0~3
  • D、3~5
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析