多做题,通过考试没问题!

变电二次安装工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电二次安装工

变电站一台三相站用变压器额定电压为38/0.4kV,额定容量为250kVA,计算变压器的一、二次绕组的额定电流,并选择二次电缆规格(大截面铜芯电缆使用电流密度按照1.15A/mm2考虑)。

正确答案: 三相变压器一次额定电流为
IN1=S/(1.732UN)=250/(1.732×38)≈3.8(A)
三相变压器二次额定电流为 
IN2=S/(1.732UN)=250/(1.732×0.4)≈361(A)
或IN2=(38/0.4)IN1≈361(A)
电缆参考截面S≥IN2/ρ=361/1.15=314(mm2
所以参照电缆通用规格选择2×VV22-3×185-1×95电缆为宜。
三相变压器一次额定电流为3.8A,二次额定电流为360A;一次侧额定电流为3.8A。二次电缆选择2×VV22—3×185-1×95电缆。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题