变电二次安装工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电二次安装工

变电站一台三相站用变压器额定电压为38/0.4kV,额定容量为250kVA。计算变压器的一、二次绕组的额定电流,并选择一次熔断器熔丝规格。

正确答案: 三相变压器一次额定电流为 
IN1=S/(1.732UN)=250/(1.732×38)≈3.8(A)
三相变压器二次额定电流为 
IN2=S/(1.732UN)=250/(1.732×0.4)≈361(A)  或IN2=(38/0.4)IN1≈361(A)
一次侧额定电流为3.8A。保护熔丝选择5A较为适宜。
三相变压器一次额定电流为3.8A,二次额定电流为360A;一次侧额定电流为3.8A。一次侧保护熔丝选择5A较为适宜。
答案解析:
进入题库查看解析