分支馈线有单相负荷时,总进线漏电模块可否选用3P?
正确答案:
当馈线有单相负荷时不能用3P漏电模块,应选用4P漏电模块。否则单相负荷一旦投用,中性线会流过很大的单相负荷电流,漏电模块中电流矢量和等于N线中流过的电流,总进线漏电模块即刻误动作。