6kV母线PT熔断器熔断现象及处理该怎样?

正确答案: 现象:
1)警铃响,“6kVPT回路断线”信号发出。
2)“6kV系统接地”信号可能发出。
处理:
1)退出该段快切装置。
2)通知继电班人员退出该段所有负荷欠压保护。
3)拉开PT二次小开关及取下二次插件。
4)将PT拉至柜外,更换熔断器良好后,将PT摇入至工作位置。
5)插上二次插件及合上PT二次小开关。
6)检查母线电压正常后,投入快切装置。
7)投入该段所有负荷欠压保护。
答案解析:
进入题库查看解析