对110~220kV线路的全线速动保护配置有何要求?

正确答案: 对110~220kV中心点接地电网的线路保护配置中,其全线速动保护的配置原则和要求为:
(1)符合下列条件之一时,赢装设一套全线速动保护:
1)根据系统稳定要求有必要时。
2)线路发生三相短路时,将造成发电厂厂用母线电压低于允许值(一般约为70%额定电压),且其他保护不能无时限和有选择性地切除短路时。
3)如电力网的某些主要线路采用全线速动保护后,不仅能改善本线路的保护性能,而且能够改善整个电网的保护性能时。
(2)对220kV线路,符合下列条件之一时,可装设两套全线速动保护:
1)根据系统稳定要求有必要时。
2)复杂网路中,后备保护整定配合有困难时。
答案解析: