多做题,通过考试没问题!

电气试验工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电气试验工考试

充油设备进行交流耐压试验,如何分析判断其试验结果?

正确答案: 按规定的操作方法,当试验电压达到规定值时,若试验电流与电压不发生突然变化,产品内部没有放电声,试验无异常,即可认为试验合格。对放电部位的确定,可通过放电声音和仪表的指示分析,作出如下分析判断:
(1)悬浮电位放电,仪表指示无变化,若属试品内部金属部件或铁芯没接地,出现的声音是“啪”声,这种声音的音量不大,且电压升高时,声音不增大。
(2)气泡放电,这种放电可分为贯穿性放电和局部放电两种。这种放电的声音很清脆,“NFDC1”、“NFDC1”像铁锤击打油箱的声音伴随放电声,仪表有稍微摆动的现象。产生这类放电的原因,多是引线包扎不紧或注油后抽真空或静放时间不够。这类放电是最常见的。
(3)内部固体绝缘的击穿或沿面放电,这种情况下,产生的放电声音多数是“嘭”、“嘭”的低沉声或者是“咝咝”的声音,伴随有电流表指示突然增大。
另外,有些情况下,虽然试品击穿了,但电流表的指示也可能不变,造成这种情况的原因是回路的总电抗为X=|XC-XL|,而试品短路时XC=0,若原来试品的容抗XC与试验变压器漏抗之比等于2,那么XC虽然为零,但回路的X仍为XL,即电抗没变,所以电流表指示不变。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题