多做题,通过考试没问题!

电厂输煤值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电厂输煤值班员考试

分析开关烧坏的现象、原因以及处理方法。

正确答案: 现象是:开关触点冒火、冒烟、烧焦。
原因包括:
①触点接触不良;
②控制回路有故障;
③电动机超负荷运行,电流过大。
处理方法是:如开关烧坏,应停用,通知电工处理。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题