某1100平方米的人防地下工程,室外出入口地面比室内地面高10米,拟改造成间隔面积不大50平方米的旅馆,走道长度小于30米。 问:(1)应设什么形式的疏散楼梯? (2)火灾备用照明的照度值是多少? (3)是否要设自动灭火? (4)是否要设置机械排烟? (5)消防用电负荷等级?

正确答案: (1)因地面高差未超过10米,故可只设封闭式疏散楼梯。
(2)因面积未超过5000平方米,事故照明照度不宜低于正常照明照度的50%。
(3)因面积已超过1000平方米,故应设自动喷水灭火。
(4)因疏散走道长度超过20米,应设机械排烟。
(5)因面积未超过5000平方米,故可只按二级负荷供电。