某城市最高日用水量为15×104m3/d,用水日变化系数为1.2,时变化系数为1.4,水厂自用水系数为1.1。若管网内已建有水塔,在用水最高时可向管网供水900m3/h,则向管网供水的供水泵房的设计流量应为多少?
正确答案:
管网设计流量=15×104×1.4=21×104m3/d=8750m3/h
向管网供水的供水泵房的设计流量=8750-900=7850m3/h
