多做题,通过考试没问题!

安全工程师

睦霖题库>其他建筑考试>安全工程师

炉水泵运行中马达腔温度高,应从哪几个方面检查原因?

正确答案:炉水泵运行中马达腔温度高于55℃报警或马达现突然升高,必须立即采取措施,查明原因并使温度降低。(1)检查低压闭式冷却水温度、压力及系统有无泄漏,调整低压冷却水量,维持水量充足。
(2)检查炉水泵、马达腔、高压注水及马达腔疏水阀有无泄漏。
(3)检查轴承损坏情况(噪音,振动)。
(4)检查冷却水过滤器是否有堵塞现象。
如查不出原因或经处理后温度继续上升至60℃,炉水泵未自动跳闸,则应立即手动停泵,并严密监视马达腔温度,若温度继续升高,应立即对清洗水系统进行排污清洗后,给马达注入高压清洗水,清洗水量5.9升/分。当炉水泵在热备用中发生温度高报警时应启动炉水泵,加速内部的高压冷却水流动,按上述步骤检查温度升高可能存在的原因,如果超过60℃,炉水泵必须跳闸,同时对该泵用高压清洗水连续注水清洗,清洗步骤同上。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题