一卧式冷凝器采用外径为25mm、壁厚1.5mm的黄铜管做成换热表面。已知管外冷凝侧的平均表面传热系数为5700W/(m2·K),管内水侧的平均表面传热系数为4300W/(m2·K)。试计算下面两种情况下冷凝器按管子外表面计算的总传热系数: (1)管子内外表面均是洁净的; (2)考虑结垢情况,管内为海水,平均温度小于50℃,管外为干净的水蒸汽。