睦霖题库>消防工程师>一级消防工程师

某地标性办公楼建筑,建筑高度428.5m,总建筑面积33.70万m2,地上108层、地下7层,耐火等级一级。办公楼的屋顶设有直升机停机坪,共设置8个避难层,地下7层至地上17层各层的建筑面积均为4500m2,且均设置3台消防电梯,地上18~108层每层建筑面积均在1500m2与3000m2之间,且均设置2台消防电梯。该办公楼按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。 根据以上材料,回答问题: 该办公楼的避难层应如何设置?

正确答案: 避难层设置楼层、高度和位置应符合下列规定:
(1)第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。
(2)通向避难层的防烟楼梯应在避难层分割、同层错位或上下层断开。
(3)避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5人/m2计算。
(4)避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。避难问内不宜设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口。
(5)避难层应设消防电梯出口。
(6)避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。
(7)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用一级防火窗。
(8)避难层(间)疏散照明的地面最低水平照度,不应低于3.01x。在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志。
(9)避难层顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题