图E-100为某500kV主变压器保护配置图,请回答:  (1)该变压器主要配置了多少套保护?  (2)C1、C2差动保护的区别是什么? (3)500kV阻抗保护动作行为如何?

正确答案: (1)第一套差动保护、500kV阻抗保护、500kV过励磁保护、500kV过负荷保护、低压侧过电流保护(2套)、非电量保护、第二套差动保护、220kV阻抗保护、中性点零序过电流保护、公共绕组过负荷保护、低压侧中性点偏移保护、220kV失灵保护及失灵起动、非全相保护。
(2)C1为纵差保护,保护范围为主变压器三侧,对绕组匝间短路有一定的保护作用。C2为分侧差动保护,保护范围比纵差小,对绕组匝间短路无保护作用。
(3)500kV阻抗保护第一时限(短)动作于变压器500kV断路器跳闸,第二时限动作变压器各侧断路器跳闸。