什么叫综合重合闸装置?综合重合闸装置有哪几种工作方式?

正确答案: 当发生单相接地故障时,采用单相重合闸方式,当发生三相短路时采用三相重合闸方式,综合考虑这两种重合闸方式的装置称为综合重合闸装置。
综合重合闸装置有哪以下4种工作方式:
(1)综合重合闸方式:单相故障时,切除故障相,进行一次单相重合,重合于永久性故障时再切除三相。相间故障时,切除三相,进行一次三相重合,重合于永久性故障时再切除三相。
(2)单相重合闸方式:单相故障时,切除故障相,进行一次单相重合,重合于永久性故障时再切除三相。相间故障时,切除三相,不进行重合。
(3)三相重合闸方式:任何类型故障均切除三相,进行一次三相重合,重合于永久性故障时再切除三相。
(4)停用方式:任何类型故障均切除三相,不再重合。