单偏压计算与双偏压计算各有何特点?如何正确选择柱配筋计算方式?双偏压验算如何操作?

正确答案: 选择“按单偏压计算”,程序按单向偏心受力构件计算配筋,在计算X方向配筋时不考虑Y向钢筋的作用,计算结果具有唯一性。选择“按双偏压汁算”,程序按双向偏心受力构件计算配筋,在计算X方向配筋时要考虑与Y向钢筋叠加,计算结果不具有唯一性,即双偏压计算是多解的,有可能配筋较大。
初始位为单偏压计算。
推荐采用以下方式:
①单偏压计算,双偏压验算(推荐);
②双偏压计算,调整个别配筋偏大的柱;
③考虑双向地震时,采用单偏压计算。
验算方法是:执行SATWE软件的第4项<分析结果图形和文本显示>,选择<14.钢筋修改及双偏压验算>,进人柱双偏压验算图形界面,点取【钢筋验算】,显示钢筋验算对话框。通过<添加>(或<全部添加>)选项,将左侧<楼层列>中需要验算的楼层号转移到右侧<验算层>,点击<确认>,即对选择楼层的全部柱钢筋进行双偏压验算,如钢筋用红色字体显示,表示双偏压验算不满足要求,可以用【修改钢筋】命令将柱钢筋逐步加大,再进行验算,直至柱钢筋标注字体都为白色,全部满足双偏压验算为止。
答案解析:
进入题库查看解析