多做题,通过考试没问题!

二级消防工程师

睦霖题库>消防工程师>二级消防工程师

图1为某高层建筑物设备用房区域的平面布置图(见下页图),请分析以下问题: (1)该区域可布置在建筑物的哪一些楼层? (2)若该区域布置在建筑物首层,请指出图中编号为1~12的门,哪些是直通室外的? (3)若该区域布置在建筑物首层,请指出图中编号为1~12的门,哪些是防火门?分别是什么等级的防火门? (4)若该区域布置在建筑物首层,请指出图中墙体的耐火极限。

正确答案: (1)变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。因此,该区域可布置在建筑物的负一层和一层。
(2)变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外。因此,若在首层图中编号为3和4的门是直通室外的疏散门。
(3)消防水泵房的门应采用甲级防火门;变压器室在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门。因此图中编号为1~8的门均为甲级防火门,9~12均为乙级防火门。
(4)变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙,变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙,附设在建筑物内的消防水泵房和新风机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题