某工厂的计算负荷P30=2000kW,Q30=852kVar。该工厂10kV进线拟装设一台高压断路器作为主开关。已知10kV母线短路电流Ik(3)=15kA,继电保护的动作时间为0.5s,断路器断路时间为0.05s。试选择该断路器型号规格。
正确答案:计算电流为

初步选择10kV高压断路器为:VS1-630
短路冲击电流为

短路电流热效应假想时间为

选择与校验数据如表:

所选高压断路器符合要求。

初步选择10kV高压断路器为:VS1-630
短路冲击电流为

短路电流热效应假想时间为

选择与校验数据如表:

所选高压断路器符合要求。
答案解析:有