串联电抗器电抗率选择,应根据电网条件与电容器参数经相关计算分析确定,电抗率取值范围应符合哪些规定?

正确答案: 1、仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1.0%。
2、用于抑制谐波时,电抗率应根据并联电容器装置接入电网处的背景谐波含量的 测量值选择。当谐波为5次及以上时,电抗率宜取4.5%~5.0%;当谐波为3次及 以上时,电抗率宜取12.0%,亦可采用4.5%~5.0%与12.0%两种电抗率混装方式。
答案解析:
进入题库查看解析