充气式开关柜气压异常的处理原则是什么?

正确答案: 1、发现充气式开关柜发生SF6气体大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器人员禁止入内。
2、进入充气式开关柜开关室前,应检查SF6气体含量显示器指示SF6气体含量合格,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格。
3、检查充气式开关柜压力表指示,确认是否误发信号。
4、充气式开关柜严重漏气引起气压过低时,应立即汇报值班调控人员,申请将故障间隔停运处理。
5、充气式开关柜确因气压降低发出报警时,禁止进行操作。
6、充气式开关柜气压力降低或者压力表误发信号,应汇报值班调控人员,并联系检修人员处理。
答案解析:
进入题库查看解析