一普通办公楼地上15层,高48米,各办公室单独设置空调,每层建筑面积800平方米,设置了两部防烟楼梯间,一部有独立前室,另一部与消防电梯合用前室,前室均为自然排烟。 问:(1)该建筑应如何定性? (2)应设置哪些消防设施? (3)该建筑合用前室建筑面积及自然排烟开窗面积分别是多少? (4)该建筑室外消火栓用水量应为多少?

正确答案: (1)该建筑为二类高层民用公共建筑。
(2)应设置室内外消火栓系统、应急照明及疏散指示标志、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等。
(3)该建筑合用前室的面积不应小10平方米,自然排烟开窗面积不应小于3平方米。
(4)其室外消火栓用水量为20L/s。