173B由运行转检修,主变中性点接地运行方式应进行如何倒换操作?
正确答案:
(1)合上5B中性点接地刀闸20500D
(2)退出175FB A套保护主变间隙保护压板2LP5
(3)退出175FB B套保护主变间隙保护压板1LP4
(4)查3B中性点接地刀闸20300D在合闸位
(5)断开203DL
(6)拉开2031G、2032G、2033G
(7)视情况拉开20300D
(2)退出175FB A套保护主变间隙保护压板2LP5
(3)退出175FB B套保护主变间隙保护压板1LP4
(4)查3B中性点接地刀闸20300D在合闸位
(5)断开203DL
(6)拉开2031G、2032G、2033G
(7)视情况拉开20300D
答案解析:有