计算题:某线路采用LGJ-70导线,其导线综合拉断力为19417N,导线的安全系数K=2.5,导线计算截面为79.3mm2,求导线的最大使用应力。
正确答案:
导线的破坏应力

=19417/79.3=244.85(N/mm2)
导线最大使用应力max=244.85/2.5=97.94(N/mm2)
导线的最大使用应力为97.94N/mm2。

=19417/79.3=244.85(N/mm2)
导线最大使用应力max=244.85/2.5=97.94(N/mm2)
导线的最大使用应力为97.94N/mm2。