导线为什么要换位?
正确答案:
一般情况下,三相导线间的相互距离是不相等的,因此各相导线的电容和电抗是不相等的。即使各相负荷相等,各相电压降也是不相等的。为了使三相电压降和相位角保持均衡,就必须换位。另一个原因是输电线路如果与邻近电信线路平行距离较长,由于线路三相电压不平衡,将对电信线路产生相当大的干扰,为了减少对平行电信线路的干扰,也要进行换位。