预想#1机匝间次灵敏保护动作,事故停机

正确答案:
运行方式:福建棉花滩水电厂四台机各带100MW负荷运行,220KV系统正常运行
事故现象:中控上位机报#1机匝间次灵敏保护动作,事故停机,#1机出口开关跳闸。
事故处理:1、中控值班人员应立即通知ON-CALL人员及汇报省调调度员,同时汇报有关领导及安监人员。经省调同意后将其它机组负荷带上保持福建棉花滩水电厂总出力不变,同时监视机组停机流程及其他设备运行情况。
2.ON-CALL人员应立即赶往现场,监视机组停机过程,自动不行时手动帮助,检查保护动作情况,对机组进行检查通知相关班组。
3.等机组停稳后对机组的电气一次部份进行检查,(包括机组出口PT一次及二次熔丝)若未发现异常,则有可能保护误动,通知自动化人员检查处理,查清原因后向调度详细汇报情况。
4.测机组绝缘若正常则对机组进行零升无异常后交系统运行。若保护正确动作,则应查清故障原因