#1高频充电模块故障退出运行,直流Ⅰ段由直流Ⅱ段带,母线不失电,应怎样操作?
正确答案:
1、得令。
2、将220V直流Ⅰ段充电屏#1整流器出口ZK1由“至#1母线”位置切至停止位置。
3、检查220V#2直流系统运行正常。
4、将220V直流ⅠⅡ段联络屏Ⅱ段母线开关ZK4“至#2蓄电池”位置切至“#!母线”位置。
5、检查220V#1#2直流系统运行正常。
6、汇报操作完毕。
2、将220V直流Ⅰ段充电屏#1整流器出口ZK1由“至#1母线”位置切至停止位置。
3、检查220V#2直流系统运行正常。
4、将220V直流ⅠⅡ段联络屏Ⅱ段母线开关ZK4“至#2蓄电池”位置切至“#!母线”位置。
5、检查220V#1#2直流系统运行正常。
6、汇报操作完毕。