多做题,通过考试没问题!

集控值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>集控值班员考试

逆流再生阳床中间排水装置损坏原因?

正确答案: (1)大反洗时开门迅速造成高流速从底部进水,树脂层象柱塞似的迅速上浮,使中排受力过大而变形损坏。
(2)大反洗停的猛,并随开正排门放水,使上述柱塞状树脂层迅速下沉,使中排装置受向下的压力过大,而变形损坏。
(3)中间排水装置单薄,未加固,使之强度下降。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题