目前检查高压真空开关的真空度常用何种方法?

正确答案:目前均采用工频耐受电压试验的方法予以检查。即切断电源,使真空断路器处于分闸位置、然后真空灭弧室的动静触头两端施加工频电压,10KV开关施加42KV一分钟工频电压,若无放电或击穿现象,则说明灭弧室的真空度合格。