多做题,通过考试没问题!

垃圾电厂值长应知应会

睦霖题库>岗位知识竞赛>垃圾电厂值长应知应会

简述锅炉机组电源中断现象及处理。

正确答案:锅炉机组电源中断的现象:
1.锅炉房全部停电
2.照明全部熄灭,转动机械停止转动。
3.电压表、电流表指示回零。
4.锅炉蒸汽流量、汽温、水位均急剧下降,汽压急剧上升至安全门动作。
5.热工仪表停电,指示失常。
6.炉排停止运动,远程炉膛火焰监视,远程水位监视无显示。
7.炉膛负压变正。
电源中断时的处理:
1.迅速关闭各燃烧器手动阀,必要时关闭燃油管调压站总阀和对阀门加堵板。
2.将所有自动切换为手动。
3.根据压力情况开启集汽联箱手动排空阀或过热器、主蒸汽管路疏水阀,同时关闭减温减压装置阀门,退出空预器用蒸汽。
4.将风机挡板及各燃烧器风门手动开到最大位置,同时应对运行中故障停下的风机及其他转动设备应及时复位。
5.关闭全部排污阀,关闭给水阀,打开省煤器再循环阀,密切监视汽包水位。
6.关小减温水阀或解列减温器。
7.尽快与值长联系恢复厂用电,如厂用电短时间恢复,立即叫水,如能叫出水,则汇报值长,在值长统一指挥下,完成锅炉的上水及启动工作。如叫不出水,则严禁向锅炉上水,按紧急停炉处理。
8.如电源在短时间内无法恢复时,应关闭主汽阀,同时开启过热器对空排汽阀。按紧急停炉程序进行其它停炉操作,厂用电恢复后,应立即启动液压系统,手动操作炉排将未燃烬的垃圾推入捞渣机,同时应对锅炉进行紧急叫缺水,如能叫出水,则应立即向锅炉上水,如不能叫出水,则禁止向锅炉进行,以免过热的受热面出现爆管。锅炉操作人员在进行此操作应根据给水泵停用的时间和当时锅炉所带负荷量进行准确的分析和可靠的操作,确保锅炉的安全停运。
9.电源恢复后,将空压机冷却水倒换为工业水,启动空压机运行,待压力稳定后,通知烟气处理人员恢复布袋的运行,确保锅炉的自然通风,将炉内未燃烬的可燃物和燃油管等残余气体抽走,防止锅炉内可燃气体浓度的增加引起爆炸。条件具备时,可开启引风机运行,保持炉内微负压。
10.电源恢复时,应在值长统一指挥下,依次启动各电动机,防止各设备同时启动而使电压下降。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题