简述吸收塔浆液浓度如何调整?

正确答案: 1)本脱硫装置的吸收塔设计浓度为1140-1160Kg/m3,吸收塔密度报警值为≤1100Kg/m3或≥1180Kg/m3
2)如果浓度低,应停止石膏排出泵向石膏旋流站供浆,控制PH值在正常范围必要时可增大石灰石浆液给浆量,减小除雾器冲洗频率。
3)如果浓度高,应保持吸收塔浆液脱水。