站用直流电源系统竣工(预)验收标准卡中,对二次接线检查验收二次电缆及端子排检查有什么验收内容?
正确答案:
1.一个端子上最多接入线芯截面相等的两芯线,交、直流不能在同一段端子排上,所有二次电缆及端子排二次接线的连接应可靠,芯线标志管齐全、正确、清晰,与图纸设计一致。
2.直流系统电缆应采用阻燃电缆,应避免与交流电缆并排铺设。
3.蓄电池组正极和负极引出电缆应选用单根多股铜芯电缆,分别铺设在各自独立的通道内,在穿越电缆竖井时,两组蓄电池电缆应加穿金属套管。
4.蓄电池组电源引出电缆不应直接连接到极柱上,应采用过渡板连接,并且电缆接线端子处应有绝缘防护罩。
2.直流系统电缆应采用阻燃电缆,应避免与交流电缆并排铺设。
3.蓄电池组正极和负极引出电缆应选用单根多股铜芯电缆,分别铺设在各自独立的通道内,在穿越电缆竖井时,两组蓄电池电缆应加穿金属套管。
4.蓄电池组电源引出电缆不应直接连接到极柱上,应采用过渡板连接,并且电缆接线端子处应有绝缘防护罩。