断路器红外检测有何要求?
正确答案:
1、精确测温周期:1000kV:1周,省评价中心3月;330-750kV:1月;220kV:3月;110(66)kV:半年;35kV及以下:1年;新投运后1周内(但应超过24小时);必要时。
2、检测范围包括断路器引线、线夹、灭弧室、外绝缘及二次回路。
3、检测重点为断路器引线、线夹、灭弧室及二次回路。
4、配置智能机器人巡检系统的变电站,可由智能机器人完成红外普测和精确测温,由专业人员进行复核。
2、检测范围包括断路器引线、线夹、灭弧室、外绝缘及二次回路。
3、检测重点为断路器引线、线夹、灭弧室及二次回路。
4、配置智能机器人巡检系统的变电站,可由智能机器人完成红外普测和精确测温,由专业人员进行复核。