预想#2机“转子一点接地信号”告警

正确答案: 运行方式:#2机并网带负荷100MW,无功为进相35MVAR,220KV系统正常运行,其他机组分别带100MW运行,机组AVC投入
事故现象:上位机报“#2机转子一点接地”报警,转子电压有所降低
事故处理:
1.中控值班人员应立即通知ONCALL人员,并退出#2机AVC,迟相运行,(应满足系统对福建棉花滩水电厂无功要求)并加强对机组定转子电压电流的监视。在有停机时先停#2机
2.ONCALL人员到现场面后,手动复归#2机保护柜转子一点接地信号,若无法复归则说明转子确有接地现象。
3.对发电机励磁回路进行外观检查是否有明显接地点。
4.通知自动化班及电气班人员并汇报ONCALL负责人
5.当#2机接地信号发生2小时仍未停机时,向省调申请#2机停机转检修处理。
6.测量#2机转子绝缘是否合格,若其绝缘很低,则由电气班人员对励磁回路(包括风洞)进行全面检查处理
7.若转子绝缘良好,则有可能保护误动,由自动化人员处理查出故障点并处理正常后,测转子绝缘合格,汇报省调恢复机组热备用,开机空载运行正常后移交系统运行。